14) 什么是空气的焓值?怎样计算?
空气的焓值是指空气所含有的决热量,通常以干空气的单位质量为基准。焓用符号i 表示,单位是kj/kg干空气。湿空气焓值等于1kg干空气的焓值与dkg水蒸气焓值之和。
湿空气焓值计算公式化为:
i=1.01t+(2500+1.84t)d 或i=(1.01+1.84d)t+2500d (kj/kg干空气)
式中: t——空气温度℃
d ——空气的含湿量g/kg干空气
1.01 ——干空气的平均定压比热kj/(kg.K)
1.84 ——水蒸气的平均定压比热kj/(kg.K)
2500 ——0℃时水的汽化潜热kj/kg
由上式可以看出:(1.01+1.84d)t是随温度变化的热量,即“显热”;而2500d 则是0℃时dkg水的汽化潜热,它仅随含湿量而变化,与温度无关,即是“潜热”。
上式经常用来计算冷干机的热负荷。

 

第1楼:游客3757 [2008/11/17 14:08:31]
空气的焓值怎样计算?
第2楼:游客7228 [2008/11/20 8:55:30]
H=U+PV
好像i=1.01t+(2500+1.84t)d 或i=(1.01+1.84d)t+2500d (kj/kg干空气)
只考虑了内热变化,对PV没有计算啊?
欢迎交流Q278169081
第3楼:游客7581 [2011/3/7 10:12:11]
很好!Q648861738