液氧泵发生爆炸事故,一般有以下两种情况;
  
  1)泵体内爆炸,即在叶轮和泵壳处爆炸.这常常是由于泵内落入铁屑,铝末、面粉及珠光砂粒等异物而引起的。此外,液氧泵轴承润滑油缺少或不足,也会引起爆炸
  
  2)泵体外爆炸,即在密封吐半部和电机之间爆炸。爆炸原因有:
  
  ①有的泵中间体很短,预冷时泄漏出氧气,与离心式液氧泵轴承润滑油充分结合一启动就爆炸。
  
  ②预冷时因密封不严,泄漏的大量氧气在密封圈以上中闪体到电机之间大量积存.并与油充分接触氧化而发生爆炸:同时由于泄漏跑冷,把巾间的轴承部分冻住,用力盘车时也容易发生爆炸。
  
  ③迷宫密封的间隙不合适预冷时泄氧跑冷,因冷缩关系.将轴夹紧,开车时就会超负载,炸毁电机定子。
  
  ④运行中密封不好,液氧大量泄漏,且又未被发觉,结果与油接触,发生爆炸口。
  
  ⑤液氧泵中相对活动零件,后密封器径向迷宫的动环和静环均采用2Cr13.在钢对钢急速摩擦叶,极易产生火花。
  
  ⑥安装在露天的液氧泵,电机在长期停车后启动时,电机定子受49而使其32.a性能降低,当接通电NF,定子和转子A7火花.或者由于装配时相对转动的两个零件过小,启动前防冷后使其间隙进一步缩小而发生摩擦:或者相对转动的同心度不好.使各处的间隙不一致,造成相对转动等件接触魔擦而产十火花。