帖子主题:天然气(可燃气体、可燃粉尘)的爆炸极限
楼主:游客7623 [2011/9/13 11:30:51]

爆炸极限:可燃气体或蒸气与空气的混合物遇明火能发生爆炸的范围。简单点说就是可燃气体在空气中的含量。易燃易爆物品:爆炸下限低于10%或者爆炸上、下限的差值大于20 。天然气的主要成分是甲烷,而甲烷的爆炸极限是5-15%,所以一般近似的认为天然气的爆炸极限也是5-15%,(煤气的爆炸极限是:6.9%-69.5% 液化气的爆炸极限是:1.5%-9.5% 当这些气体与空气混合后达到这些范围遇到火源就会爆炸。)当空气中天然气的含量为5-15%的时候,遇到明火,天然气就会发生爆炸,若低于5%或者高于15%则会因为天然气在空气中的含量不足或者过剩而不会发生爆炸。天然气在可燃气中是比较安全的。  

天然气在空气中浓度达到15%以上时,可以正常燃烧。若天然气在空气中浓度为5%15%的范围内,遇明火(静电和火星)即可发生爆炸,这个浓度范围即为天然气的爆炸极限。天然气爆炸在瞬间产生高压、高温,其破坏力和危险性都是很大的。煤气和突然气都是可燃性气体,在爆炸极限内就会遇到明火或者电火花就会爆炸,浓度超过爆炸极限,就会燃烧,引起火灾。   

燃气体(蒸气)与空气的混合物,并不是在任何浓度下,遇到火源都能爆炸,而必须是在一定的浓度范围内遇火源才能发生爆炸。这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围,称为可燃气的爆炸极限(包括爆炸下限和爆炸上限)。不同可燃气(蒸气)的爆炸极限是不同的,如氢气的爆炸极限是4.0%~75.6%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在4.0%~75.6%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于40%或大于756%时,即使遇到火源,也不会爆炸。甲烷的爆炸极限是5.0%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在5O%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。

可燃粉尘爆炸极限的概念与可燃气爆炸极限是一致的。

爆炸极限一般用可燃气(粉尘)在空气中的体积百分数表示(%),也可以用可燃气(粉尘)的重量百分数表示(克/米*或是毫克/升)。

爆炸极限是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义:

1)它可以用来评定可燃气体(蒸气、粉尘)燃爆危险性的大小,作为可燃气体分级和确定其火灾危险性类别的依据。我国目前把爆炸下限小于是10%的可燃气体划为一级可燃气体,其火灾危险性列为甲类。

2)它可以作为设计的依据,例如确定建筑物的耐火等级,设计厂房通风系统等,都需要知道该场所存在的可燃气体(蒸气、粉尘)的爆炸极限数值。

3)它可以作为制定安全生产操作规程的依据。在生产、使用和贮存可燃气体(蒸气、粉尘)的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体(蒸气、粉尘)的浓度控制在爆炸下限以下。为保证这一点,在制定安全生产操作规程时,应根据可燃气(蒸气、粉尘)的燃爆危险性和其它理化性质,采取相应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等。 



普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:205.078